    380v115千瓦用多大電纜
    發布日期:2024-10-11 關注次數:277
    380v115千瓦用多大電纜

    如果用銅線就選3*25+1*15(1*就可以了.注意要用鎧裝電纜.115KW/3=38.3KW38.3+25=63.3KW你電纜每相電流按63.3KW的產生的電流選電纜。

    三相電115千瓦用多粗的電纜

    三相電115千瓦用75平方鋁電纜或90平方鋁電纜的電纜。三相用電電壓380V,P=1.732*IUcosφ,取U=0.38,cosφ=0.8,得到P=0.526*I,所以I最大也不超過功率的2倍。

    115千瓦三相要用多大電纜

    115千瓦三相要用3*70+1*35電纜功率115千瓦的三相設備,其電流約是115000/380/1.732=175A。

    115千瓦功率用多大的電纜

    解:功率是115千瓦,若電壓是380伏,則:電流=功率÷電壓,(115X÷380≈323安,若用銅線,1平方銅線安全電流8安,323÷8≈40.4平方銅線。

    380v電壓115kw電動機用多少平方線

    115千瓦的三相電動機,額定電流大約210A左右,需要使用95平方的銅線,或者120平方的鋁線。

    我的車間有8臺CNC機床,總功率為115KW,應該怎么選擇電纜和空開?隔壁一家差不多只用了35平方的線,可嗎

    一臺115KW鼓風機,假設電壓是三相380V,功率因數取0.8,則其工作電流大約是218.4A,3臺總電流是655A,總空開用1000A,不要同時啟動,分空開用400A的。

    115千瓦電機用多少平方的銅線

    本題電機用35平方的銅線。有功功率P為115千瓦,功率因數cosφ=0.8,則視在功率S=P/cosφ=115÷0.8=143.75(千伏安)。三相電機,線電壓為380伏。

    115kw用多大電纜線

    功率115千瓦的三相設備,其電流約是115000/380/1.732=175A。大于設備額定電流而且接近計算值的電纜規格是3*70+1*35平方毫米的銅電纜(零線用于負載單相設備)。

    115Kw的電視用鋁電纜要多少平方的線

    115kw用鋁電纜要75平方電纜線,一般鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。

    115千瓦大概多少安

    對220v電壓單相系統,1KW=4.55A。所以115千瓦=523.25安。對380V電壓三相系統,1KW=1.52A。所以115千瓦=174.8安。

    功率11.5kw的電機380v的電流是多少?該用多少平方的電線

    計算電流要考慮電機效率和功率因數:額定電流=0.76X功率/電壓=0.76X11500/380=23安如電纜短,可用4平方線。

    總功率115千瓦的設備需要多大的電纜

    三相電米數不太長(500米以內),設備啟動電流不太大的情況下,銅芯建議用70平方毫米電纜,鋁芯建議用95平方毫米電纜。

    380v功率計算公式用多大電線

    3*150+1*70的規格。

    380v電力電纜的規格是多少

    先要分清380V的輸入是兩相還是三相。



    380v(三相)電壓,要用多大的電纜啊?5mm2的行不行

    2.5平方銅線電纜。可以。7.5KW電機工作電流約15A左右。2.5平方銅線安全載流約20A左右,可負載7.5KW的電機。15A是通過經驗口訣估算。

    380v三相五線11kw用多大電纜

    11Kw風機380需要多大電纜?380V的電機,11kW需要用7mm2的鋁電纜,4mm2的銅電纜。

    380V15千瓦設備用多大的電線

    380V15千瓦設備用62的銅芯電纜首先看一下口訣:十下五,百上二,二五三五四三看,五零九五兩倍半,穿管八九折,銅線升級算。

    380V15千瓦用多大線

    用10平方線。380伏15千瓦總功率需要鋁芯線或者銅芯線都是10平方毫米。在380伏供電線路中,10平方毫米的鋁芯線可以帶動31千瓦的負載,可負載電流60安培。

    110kw電機電壓380v用多大的電纜

    110KW電動機額定電流210左右,你選3X95+1x50平方的電纜即可,如果線路過遠,聯系我,再給你從新計算線損.110KW電動機額定電流210左右。

    功率380KW電壓380V選取多大電纜怎么計算線

    計算的具體方法如下:380kw負載的電流(按COSφ為0.8時):I=P/1.732/U/COSφ=720/1.732/0.38/0.8≈1368(A)大截面銅芯電線每平方安全載流約2.5~3A。

    咨詢下大伙380v動力電纜用多大的

    220V用6平方,380V用4平方足夠了。10千瓦負載,在380伏電壓下的的話大概26安培電流,用220伏電壓的話大概45安培電流。



    110千瓦380用多大電纜

    選用50平方的銅電纜。110KW,假設電壓是三相380V,功率因數0.8,則其電流是209A可以采用YJV-0.6/1KV-3*70mm2的電纜,若壓降按照額定電壓的5%(19V)考慮。

    1kw380v用多大的電纜

    至少用2.5平方毫米的銅芯電纜。配電設備的電纜選型,并不是完全按電纜的安全載流量來選,還要考慮配線的最小機械強度。
    TAG: 380v115千瓦用多大電纜  
    主站蜘蛛池模板: 无码人妻精品一区二区三区免费 | 国产亚洲无线码一区二区| 人妻网站成熟人妻VA网站| 欧美男男大粗吊1069| 亚洲精品日本| 久久无码精品精品古装毛片| 91久久天天躁狠狠躁夜夜| 公和熄小婷乱中文字幕| 国产成人亚洲精品2020| 惠来县| 九九在线精品视频xxx| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 综合五月网| 国产精品成人免费久久黄| 在线看片国产免费不卡| 中国女人内谢69xxxx| 精品一品国产午夜福利视频| 国产女主播福利一二区| 晋中市| 蜜臀aⅴ永久无码一区二区| 中文字幕理伦午夜福利片| 国产美女深夜福利在线一| 每日手机在线观看av| 亚洲 无码 制服 丝袜 自拍| 深夜福利啪啪片| ........天堂网www在线资源| 无码91 亚洲| 亚洲国产成人AⅤ片在线观看| 中日韩无码av免费| 另类国产ts人妖合集| 精品久久黑人一区二区| 亚洲国产日韩在线人成蜜芽| 国产精品亚洲片夜色在线| 久久国产精品免费一区| 亚洲国产aⅴ综合网| 日韩av一区二区三区四区av| av免费一区二区三区不卡| 重口老太大和小伙乱| 免费看片| 在线一区二区三区视频观看| 一本久道久久综合狠狠操 |