    12kw380v用多大的電纜線,12kw用電設備380伏配多大電線合適

    你的12KW負載的工作線電流:I=P/1.732Ucosφ=12000/1.732*380*0.8=12000/526.53=22.8A因為2.5平方的銅芯電線允許載流量為33A。

    12千瓦380v要用幾平方電線

    這12千瓦380伏要用4平方以上的電線。若電壓為380伏,4平方毫米的電線一般能夠負載13.427千瓦的功率。

    12kw380v雖用多大線纜

    12千瓦380伏電壓的電機放4x6+1x4平方的銅芯電纜線就完全可以了。12千瓦/380伏電壓的電機額定電流24安左右,6平方的銅芯電纜可載30A電流。

    12KW的點爐380V電壓需要多大的電纜

    您好,12kw用電設備380伏配用6平方以上的銅芯電線,標注有電壓380V的電線合適干燥的地方,具體情況應根據實際安裝使用情況來確定。

    12kw380v要多大的電纜

    如果功率為12千瓦380伏電感性負載的話,那么該負載的額定電流值為24安培,該負載應選用三相6平方電纜才能承受該負載的額定電流值等。

    380v12kw電加熱需要多大的電線

    需4平方電纜。4平方380v可以帶13.427千瓦。

    380V12千瓦用多大電纜

    380V12千瓦,首先計算出它的額定電流是24A左右,如果用三芯銅導線可以用4平方的,如果用鋁導線按一平方5A計算,可以用6平方的。

    12kw用電設備380伏配多大電線

    8你的12KW負載的工作線電流:I=P/1.732Ucosφ=12000/1.732*380*0.8=12000/526.53=22.8A再根據導線允許載流量表進行導線選擇:根據某電纜廠家的電線允許載流。

    12kw380v用多大電線

    12千瓦380v要用4平方電線。三相380伏電壓的話,按照2A/Kw估算,12Kw的負載電流大約是24A左右。使用4平方銅線就可以滿足使用條件。

    12千瓦380伏用多大線

    如果是380的4平方銅芯線。

    380伏12千瓦要用多大的電線啊,急,謝謝

    380V12千瓦大約電流24A,在40°時3*4的電纜銅芯的26安如果是用變頻器驅動可以選用,其他的最好選用3*6的保險安全。

    380伏12千瓦要用多大的電線

    要看具體情況,不能一概而論,輸電線路距離遠近與輸電材料敷設方式,都會影響線徑,三相380伏12千瓦的工作電流是25A左右,銅芯線的安全載流量以每平方5~8A計算。

    12kw380v要多大的銅線

    三相12千瓦負載,估算每相電流24A,選用空開時根據負荷性質不同,應選用40A塑殼空開。

    12個千w380伏選多大電線

    12千瓦380伏,工作電流18.2安培.選3平方毫米的銅線就可以。

    當然略粗一點兒安全。12千瓦380伏,工作電流18.2安培.選3平方毫米的銅線就可以。當然略粗一點兒安全。

    12千瓦380伏電炸鍋應該選用幾平方的銅線

    不要用雜牌,雜牌線不但銅芯和膠皮雜質多,質量差,而且標稱4平方的雜牌線實際和國標的要用正牌的國標銅線,不要用雜牌,雜牌線不但銅芯和膠皮雜質多。

    380v12千瓦的電鍋要多大的銅線

    1.380伏12千瓦建議使用6平方毫米以上的鋁芯電纜或者4平方毫米的銅芯電纜銅芯線根據歐姆定律計算P=UI。

    380v12kw發熱管用多大電纜線

    1.380伏12千瓦建議使用6平方毫米以上的鋁芯電纜或者4平方毫米的銅芯電纜銅芯線根據歐姆內定律計容算PUI。

    12千瓦三相需要多少平方的電線

    如果是單相電、電流是54A左右,可選用用16或25平方銅線,如果是12千瓦三相感性負載,電流是25.3A,可選用10平方銅線。
    TAG: 12kw380v用多大的電纜線  
    主站蜘蛛池模板: 亚洲av永久无码精品水牛影视 | 亚洲成av人片一区二区三区| 国产精品一区二区三区麻豆| 国产未成女年一区二区| 少妇av免费在线播放| 亚洲av熟女天堂系列| 成人性生交大片免费看激情| 人妻少妇精品无码系列| 中文字幕日韩人妻一区| 国产又a又黄又潮娇喘视频| 国产精品女丝袜白丝袜| 亚洲色图视频在线播放| 精品免费看国产一区二区| 一区二区三区国产偷拍| 久久精品成人一区二区三区 | 日本精品在线观看免费| 国产精品国产三级国产AvkTV| 亚洲区成人综合一区二区| 国产av成人精品播放| 日本一区二区三本视频在线观看 | 中文字幕乱偷无码av先锋蜜桃| 黄瓜视频APP下载免费直播| 综合色综合色综合色综合| 日韩国产av一区二区三区精品 | 亚洲一区二区三区在线观看蜜桃| 男人桶女人18禁止网站| 美女国产毛片a区内射| 美女精品国产一区二区三区| 中文成人无字幕乱码精品| 99久久久无码国产精品动漫| 久久亚洲人成网站| 一区二区丝袜美腿视频| 久久国产成人高清精品亚洲| 在线中文字幕第一页| 国产av亚洲精品ai换脸电影| 日韩女优中文字幕在线| 精品丝袜一区二区三区性色| 99热这里只有精品国产66| 久久久久免费精品国产| 精品国产亚洲一品二品| 99国产精品丝袜久久久久|